FI - der richtige?

Die Möglichkeit zur Neuregistrierung wird am 14.05.2024 wieder frei gegeben.
  • Moin,

    Das ist ein zweipoliger Sicherungsautomat mit 13A, Auslösecharakteristik B.

    Ist bei unserem Wohnmobil auch so.

    Da passt ein Fi- LS Schalter (RCD) 30 mA, B13 hinein, der ist auch zweipolig.


    Selbst wenn da ein Schukostecker in der Zuleitung ist wird der RCD auslösen.

    Wichtig ist der Schutzleiter, der meines Erachtens niemals abgeschaltet oder getrennt werden darf. Wenn ja dann nur nacheilend aus und voreilend ein.
    Wenn sich eine Leitung aus einem CE Stecker oder Schukostecker löst (Zugentlastung) bleibt der Schutzleiter durch die Klemmanordnung bis zuletzt in Verbindung.


    Jetzt zur Prüftaste, die Taste am RCD sagt nichts aus über die Erdungsverhältnisse oder den Ausschaltstrom! Die Taste ist zur Prüfung der Mechanik und sorgt für eine funktionierende Mechanik, damit das Schaltschloss nicht verharzt. Die Taste funktioniert nur wenn die Spannung anliegt.

    Gruß

    Willy

  • Tja - es ist immer kompliziert.

    den weißen Lupo verstehe ich wie folgt:

    Er hat meine anderen Threads verfolgt - und meint, kauf die Sachen, verbaue es, und lass es am Ende alles prüfen.

    Willy K verstehe ich wie folgt:

    So wie das jetzt verbaut ist, alles okay, selbst mit Schuko Stecker in der Zuleitung

    und dann "Da passt ein Fi- LS Schalter (RCD) 30 mA, B13 hinein, der ist auch zweipolig."

    Könnte also getauscht werden - muss aber nicht.

    Verstehe ich Euch richtig?

  • Ja Dieter:)

    Ich versteh nur nicht diesen Hallas mit dem Schutzleiter

    Trennung vom Landstrom sollte gegessen sein denk mal

    Deswegen mach das Beste für dich aus den Infos hier

    Und lass mal einen Elektro versierten drüberschauen

    Prüfgeräte für alles kaufen wird viel zu teuer

    Das wird schon, und kannst uns gern auf dem Laufenden halten

    Gruß

  • Tja - Licht an oder Licht aus - das geht halt immer - sieht man ja auch gleich.

    "Hallas mit Schutzleiter" - das ist halt genau das Problem, das funktioniert halt bis zum Problemfall.

    Mag sein, das ich das jetzt überreizt habe - aber Du siehst doch, für mich ist das nicht klar, was da derzeit verbaut ist.

    Okay, gehe natürlich davon aus das es funktioniert - aber, wenn man dann liest, bis 2010 auch FI nur einphasig schaltbar, machste Dir plötzlich Sorgen - was da eigentlich verbaut ist.

    Und, wenn ich ehrlich bin, bei dem was ich hier alles gelesen habe, nützt ein Elektriker auch nichts, der am Ende da drauf schaut, so zumindest mein Gefühl derzeit, kann sein das sich das wieder ändert.

  • Ja was soll ich jetzt schreiben:?:

    Hoffe ich hab dich jetzt nicht Verunsichert.

    Du wirst hier wie auch in anderen Foren keine allgemein gültige Aussage finden....

    Mir gehts Mittlerweilen nur noch um sinnvolle Erdung für den Wechselrichterbetrieb..

    Ich kanns dir nicht erklären, aber wenn der RCD für den Wechselrichter beim Test

    funktioniert wär für mich alles okay

    Was habt Ihr heute am Wohnmobil gemacht? - Seite 652 - alles was nicht in die anderen Kategorien passt - Ducatoforum.de

    Mit einem Duspol zb. kann man die Funktion des RCD püfen

    Gewerbliche haben noch bessere Prüfgeräte

    Und genau das meinte ich mit drüberschaun

    Gruß

  • Hallo Markus,

    der wechselt aber nicht von Null zu L1 sondern von minus auf plus im selben Leiter L1.

    Nur so kann ich das verstehen - sonst muss ich nochmal von vorne Anfangen.

    ??? Bitte richtig lesen . Hatte nie geschrieben, dass 100 Mal/Sekunde L und N gewechselt werden, sondern die Richtung.

    VG

    Markus

    Wer Schmetterlinge lachen hört, weiß wie Wolken schmecken. ( Text : Carlo Karges der Gruppe "Novalis" )

  • Hallo,

    ich bin mir leider immer noch unsicher - ob da jetzt bereits ein FI verbaut ist - oder ob da nur einer verbaut werden kann.

    Ist die bestehende Absicherung safe? Oder sollte man einen FI einbauen - oder ist es bereits einer, der nur keinen Knopf hat mit dem man das auslösen kann. Das Ding ist halt 17 Jahre alt - und ich weiß nicht, ob es ursprünglich auch FI Sicherungen gegeben hat- ohne Knopf.

    Viele Grüße

    Dieter

  • Moin Dieter,

    es ist kein FI Schutzschalter, wie ich schon geschrieben habe, sondern ein zweipoliger Sicherungsautomat (LS Schalter Typ B 13 A).

    Wenn Du etwas verbessern willst würde ich einen FI-LS Schalter mit 30mA , 13A B nehmen.

    Du musst es nicht, es gibt keine Vorschrift zur Nachrüstung.

    Wir habe aber schon Campingplätze gehabt wo kein Fehlerstromschutzschalter vorgeschaltet war. Wird zwar immer seltener aber schadet ja nicht.

    Gruß

    Willy

  • Hallo Willy,

    vielen Dank - jetzt weiß zumindest mal welche Ausgangslage ich habe!

    Viele Grüße

    Dieter