Hallo Zusammen
Die AGM sind mir nach ca 300 zyklen zu weich geworden. Habe nun endlich ein paar 3. Life Lithium zellen erworben.
Es handelt sich um ein 3P4S System aus 100Ah Zellen der Marke Winston /Thundersky die noch ca 80% der Kapazität haben.
Ich komme also auf ca 220Ah wenn ich die Zellen im Bereich von 13.5-12V halte. Die Zellennhaben Top balancer, diese mache jedoch wahrscheinlich keinen Sinn, da die Zellen nach 10 Zyklen, ohne Balancer nur eine Spreizung von 4mV haben.
Nun suche ich die Einstellungen für den Solarlader. Die Einstellung des Solarladers LFP habe ich mir aus dem Ärmel geschüttelt.
Hat jemand die richtigen Parameter um einen sicheren Betrieb sicherzustellen. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Einstellungen für den MpptSolarlader Tracer 4215BN
Lade Einstellungen 3P4S Zelle LFP100AHA Third-Life 81% Kap | ||||
Battery charging setting | Gel | Sealed | Flooded | Lithium LFP |
Over Voltage Disconnect Voltage | 16.0V | 16.0V | 16.0V | 14.80V |
Charging Limit Voltage | 15.0V | 15.0V | 15.0V | 14.10V |
Over Voltage Reconnect Voltage | 15.0V | 15.0V | 15.0V | 14.00V |
Equalize Charging Voltage | -- | 14.6V | 14.SV | 13.70V |
Boost Charging Voltage | 14.2V | 14.4V | 14.6V | 13.60V |
Float Charging Voltage | 13.SV | 13.SV | 13.SV | 13.50V |
Boost Reconnect Charging Voltage | 13.2V | 13.2V | 13.2V | 12.80V |
Low Voltage Reconnect Voltage | 12.6V | 12.6V | 12.6V | 12.30V |
Under Voltage Waming Reconnect Voltage | 12.2V | 12.2V | 12.2V | 12.20V |
Under Volt. Waming Volt. | 12.0V | 12.0V | 12.0V | 12.10V |
Low Volt. Disconnect Volt. | 11.1V | 11.1V | 11.1V | 12.00V |
Discharging Limit Voltage | 10.6V | 10.6V | 10.6V | 11.90V |
Equalize Duration | -- | 2 hrs. | 2 hrs. | 0 hrs. |
Boost Duration | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | 0 hrs. |
Die installierte Solaranlage hat folgende Leistungswerte:
Brutto | 620 W | |
Horizontale Montage | 70% | 434 W |
Laderegler | 95% | 412 W |
Strom entladen | 12.00V | 34.4 A |
Strom geladen | 13.50V | 30.5 A |
C Lade bei Kapazität | 242 Ah | 0.13 C |
Danke für eure Hilfe