Mist, 150A. Okay. Das ist schon heftig. Macht bei 2m und 50mm² einen Spannungsabfall von 1,8%. Bei 35mm² bist du schon bei 2,6%, da wirds dann dünn
Votronic Shunt
-
- [ Elektrik ]
-
Bernd NRW -
20. März 2016 um 17:11 -
Unerledigt
Die Möglichkeit zur Neuregistrierung wird am 14.05.2024 wieder frei gegeben.
-
-
Ich hab nur Ca. 50cm Zuleitung
-
Dann kannst du ja sogar 16 oder 20mm² nehmen.
-
Ja? Das wäre ja nicht schlecht.
-
150A, 0,5m, 20mm² macht 1,12% Spannungsverlust auf der Leitung. Das sind nach Adam Riese und Eva Zwerg 130mV, also nicht der Rede wert.
Bei 16mm² kommst du schon bei fast einem halben Volt raus, zu viel wenn du mich fragst. Vor allem kommen ja auch noch Übergangswiderstände dazu.Ich bin der Meinung dass 20mm² angebracht und ausreichend sind. Gesetzt den Fall dass du wirklich mit 0,5m hin kommst, das ändert sich da natürlich drastisch, wenn die Strecke länger wird.
UPS TIPPFEHLER: 16mm² sind natürlich nur 134mV, keine 500mV. Sorry.
-
Sebbi, ich denke die 50 cm musst du mal 2 nehmen.
Plus und minus Leitung.
Und bevor ich mir Zangen Kabel Schuhe und Schrumpfschlauch einzel bestelle, bestelle ich die zwei Kabel fertig konfektioniert bei Fraron.
Da bekommst du doch alles, auch die Sicherungshalter.
Nimmst du den selben den ich drin habe für die Hauptleitung von der Lima. Sind 100 A.
Ja ich weiß das meine Lima nur 55 A bringt. Ich wollte aber mal eine stärkere einbauen.
Und die 35 mm² Kabel halten es aus.Streifensicherungshalter
Streifensicherung 150 A
Kabel 22 mm² mit allen Ösen und Schuhen je nach dem was du brauchst. Fertig mit allem drum und dran.
Werden in 10 cm Schritten angeboten. Hier in rot für den Plus. Gibt es auch in schwarz.Kommt dich summa sumarum um die 35€
Beide Kabel fertig zum Anschluss.
Ein Sicherungshalter und SicherungAber wenn du möchtest mache es dir kompliziert.
Habe die Kabel von denen schon verarbeitet. Sind gut gemacht und gute Qualität.Udo
-
Ja du hast recht. Chatte grad mit ihm direkt und da ist mir das auch aufgefallen.
1m bei 20mm² verheizt knappe 75W wenn man von einem halben Volt inklusive Übergangswiderständen ausgeht. Mir wurde da etwas anders als ich das gelesen habe.
Ich hab ihm schlussendlich jetzt doch zu 35mm² geraten.Und die Fraron Preise sind gut, das muss ich echt sagen. Ich hab die Zange gekauft weil es mehr als nur zwei Kabel zu machen gab. Aber in dem Fall......
-
Ich habe gerade den Kabelquerschnitt auf 22 mm² gesenkt.
Sollte auch reichen und er wird ja nicht immer mit 140 A sprich volllast 1500 W arbeiten.
Aber du hast recht, lieber ein bisschen mehr als zu wenig.Udo
-
Interessanter Fakt, soeben durch Zufall entdeckt:
Der Autor von Spannungsfall-Online schreibt, dass er den Faktor zwei für Hin und Rückleitung schon in der Berechnungsformel drin hat.Fünfter Kommentar unterm Rechner.
-
Jupp, und beim Rechner von Fraron ist es auch so.
Wusste ja nicht ob du das zu Fuss ausgerechnet hast oder einen Onlinerechner.
War zu faul um es nachzurechnen. Erst danach habe ich den Rechner von Fraron bemüht.
Na egal. Wenn er 22 mm" von Fraron nimmt ist er auch auf der sicheren Seite.Udo
-
Warum sollte ich das zu Fuß rechnen? Ich bin nicht doof, sondern von Natur aus stinkefaul :dito
-
Oh Mann, ich arbeite hier nur mit Professoren und Doktoren.
Die machen alles zu Fuss.
Ich bin da einfach mal von ausgegangen.
Bin aber froh das du auch zu den "Normalen" gehörst. -
Öhm, ja.
Wieso soll ich riskieren mich zu verrechnen?
Der gleiche Grund warum ich alle Abläufe am PC möglichst früh versuche über Skripte zu automatisieren.Ich hasse es mich zu wiederholen.
-
Hallo ihr Lieben. Hab gar nicht mehr weiter gelesen hier.
Also, es ist vollbracht. FraRon Automat mit 150A, 35qmm Kabel verbaut. Lief alles super.
Und das beste:Phil:
Fön: läuft
LED leuchtröhre: läuft
Babyphone mit Kamera: läuft
Kaffeemaschine Tassimo: läuftVielen Dank für eure Unterstützung. Vor allem an dich, Sebbi.
Hab dir ja das ein oder andere mal das Ohr abgekaut 😀Lief heute echt gut. Bin sehr zufrieden.
Nun sind endlich komplett autark.
-
'Sehr schön, so muss es sein. Hab deine Nacricht erst heute nachmittag gelesen, waren in der Schweiz bis heute Morgen
Das crimpen scheint dann ja auch funktioniert zu haben. -
Zum crimpen sag ich jetzt mal nix......😋
-
Sind ja Verhüterli drüber, sieht man ja nicht.
-
Zitat
Zum crimpen sag ich jetzt mal nix......😋
und was soll uns das sagen ?!
-
Da sollte eigentlich ein Smiley am Ende sein.....
Die Hülsen ließen sich nur extrem schwer crimpen...
-