Hallo,
für mein Womo wurde im Juni 2011 vom Vorbesitzer die Gasprüfung gemacht. Als ich mir die Bescheinigung genauer angesehen habe, bemerkte ich, dass bei Gasregler und Gasschlauch die Bemerkung stand: dicht, jedoch überaltert.
Die Plakette wurde trotzdem erteilt.
Gut, dachte ich mir, ist ja nicht teuer, ich besorg mir das und schraub es selbst dran und dann ist gut.
Gesagt, getan. Im gelben Gasheft stand Betriebsdruck 30mbar, also besorgte ich mir in der Bucht einen Gasregler 30mbar, Leistung 0,8kg/h und einen 40cm Schlauch aus Produktionsjahr 2012 für ca. 18 Euro.
Heute kam das Paket an und ich wollte das gleich montieren. Dabei fiel mir auf dass der alte Gasregler für 50mbar war und bei genauerem Lesen im Gasheft stand da Druck 30mbar, Leistung 1,5 kg/h.
Daher meine Fragen:
Wieso hat die Anlage trotzdem funktioniert obwohl der Regler zu hohen Druck durchliess, muss ich Spätschäden befürchten?
Kann ich den neuen Regler mit 0,8 kg/h trotzdem verwenden und mit welchen Konsequenzen?
Ich habe mich natürlich geärgert, nicht gleich auf die Leistung geachtet zu haben, schön blöd, im Zweifelsfall würde ich aber lieber nochmal neu kaufen als eine Fehlfunktion zu riskieren.
Vielmehr ärgert mich, dass ja offensichtlich bei der letzten Gasprüfung gar nichts geprüft wurde und die Plakette trotzdem erteilt wurde.
Wir hatten übrigens sowohl den Herd als auch den Kühlschrank im Gasbetrieb und nichts offensichtlich Negatives bemerkt.
Danke für eure kritische Einschätzung,
Renate