....wenn die Heizung ausgestiegen ist, kam immer noch etwas Gas. Die Flamme am Herd funktionierte, wenn auch deutlich schwächer als Normal. Wie ist denn der ausströmende Druck des Gases im Vergleich "volle Flasche zu halb leerer Flasche"? Vielleicht war der Regler ja nicht vollständig vereist..???
Du hast weiter oben von – 20 °C geschrieben. Bei dieser Temperatur verdampft nicht mehr genügend Propan in der Flasche.
Damit Propan verdampfen kann braucht es Wärme, wodurch sich das Flüssiggas in der Flasche abkühlt, also kälter wird als die Umgebungsluft. Die flüssige Phase holt sich dann die Wärme von außen durch die Wand der Flasche. Die Wärme fließt allerdings fast nur über den Teil der Flaschenwand, der von innen durch die Flüssigkeit benetzt ist. Über den Gasbereich in der Flasche kommt sehr wenig Wärme.
Bei einer halbvollen Flasche kann ungefähr die doppelte Menge Wärme übertragen werden als über eine zu einem viertel gefüllten Flasche.
Bei – 20°C läuft deine Heizung im Dauerbetrieb und verbraucht ständig 300g – 500g Propan. Nach dem Diagramm kann man einer Flasche bei -20°C 150 g Propan im Dauerbetrieb entnehmen.
Eine Herdflamme braucht ca. 150 g/h Propan, da verdampft gerade noch genügend Propan.
Das Problem ist die zu niedrige Außentemperatur in Verbindung mit zu hoher Gasentnahme, nicht die Vereisung des Reglers.
Gruß
womowolle