Heizung, Boiler, Webasto Dual Top RHA 100

  • Hallo liebe Womo-Freunde,
    wir haben seit über 3 Jahren einen
    Dethleffs GlobeR (Fiat Ducato, 230 Multijet) mit einer Webasto Dual Top RHA 100 und sind eigentlich
    rundum zufrieden. Nach unserer letzten Tour vor 2 Wochen wollten wir wie
    immer den Boiler leeren, über das Bedienteil im Innenraum. War auch nie
    ein Problem. Anzeige blinkt wie gewöhnlich für 90 Min., so lange dauert
    der Entleerungsvorgang. Leider leert der Boiler nicht, es fließt kein
    Wassere raus. Wollen das vorm Winter natürlich geklärt haben. Weiß
    jemand Rat? Kann es eine Sicherung sein (für's Ventil)? Ansonsten keine
    Probleme. Bisher hat das immer, wie in der Betriebsanleitung, prima
    geklappt. Gibt es eine Möglichkeit den Boiler manuell zu entleeren? Das
    Gerät ist unterm Wagen angebracht. Ich finde darüber nichts in der
    Anleitung und möchte mir gerne den Weg zur Werkstatt ersparen, auch
    natürlich aus Kostengründen.
    Über Tipps und Ratschläge freue ich mich!

  • Hallo Alibert,

    in der Bedienungsanleitung ist doch das manuelle entleeren genau erklärt.
    Siehe Punkt 4.3.1

    Gruß Peter

  • Hallo Peter,

    vielen Dank für Deine Antwort. Allerdings ist das ja genau das Problem. Das Entleeren läuft nicht über das Panel, obwohl alle Signale dafür gegeben werden fließt kein Wasser ab. Gibt es eine Möglcihkeit das Ventil direkt am Boiler zu öfnen? Oder kann es eine Sicherung sein vom Bedienteil?


  • ... mit einer Webasto Dual Top RHA 100
    ... Anzeige blinkt wie gewöhnlich für 90 Min.

    Hallo, ich habe zwar keine solche Heizung, aber vielleicht einen Tip: schalte mal alles stromlos, d.h. wenn kein manueller Trennschalter vorhanden ist, den Pluspol von der Wohnraumbatterie abschrauben. Damit erreichst Du 2 Sachen: die Webasto wird zurück gesetzt und ev. geht dann das Entleerungsventil von alleine auf.

    Gruss
    Hp.

    Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety. Benjamin Franklin, 1755

  • Hallo!

    Die RHA 100 ist ein wenig zickig und störanfällig. Haben diese in unserem kleinen Bürstner auch verbaut.
    (Obwohl ich die Grundidee eigentlich gut finde).

    Das Frostschutzventil ist bei der RHA100 ein Schwachpunkt.
    Bei den Folgemodellen hat man daher z.B. noch ein Kalkschutzsieb am Frostschutzventil verbaut.
    Um dieses Ventil geht es hier wohl!?

    Vermutlich ist es verkalkt und öffnet daher nicht.
    Hast Du die Anlage denn auch regelmäßig entkalkt?
    >>>Versuch das mal noch!!!

    Um an das Ventil ran zu kommen muss man die DualTop ausbauen und zerlegen
    >>>Ich empfehle hierzu einen guten Boschdienst, der eine Webasto-Zulassung für die DualTop hat.
    (Kann man -glaub ich- auf der Webasto-Homepage ermitteln)

    Das Resetten der DualTop erfolgt dadurch, dass ihre drei Sicherungen in einer bestimmten Reihenfolge gezogen werden und anschl. wieder eingesteckt werden.
    Ich glaube aber leider nicht daran, dass das die Ursache ist.
    Tippe eher auf ein verkalktes Frostschutzventil.

    Oder blinkt etwa ein FehlerCode im Bedienteil???