Alles anzeigenAlso jetzt bin ich total verunsichert, hier mal das Ergebnis meines Trockentests ohne den MPPT-Regler.
So gesehen bringt das nicht abgedeckte Modul eine gute Leistung, oder hab ich da nen Denkfehler?
Die Leerlaufspannung lt Datenblatt = 18V / das einzelne Modul zeigt je nach Einstrahlung 19-21,5V an, so gesehen stimmen die Daten / Das abgedeckte Modul brachte noch 5,0 V /
gr Peter
Hallo,
dass das abgedeckte Modul die Spannung nicht komplett zusammen reisst liegt daran, dass parallel über den Generator Dioden geschaltet sind (Anode an Panel- Minus, Kathode an Panel- Plus). Dadurch schaltet das abgedeckte Modul sozusagen auf Durchgang (bypass). Die Dioden sind genau deswegen eingebaut, man will nicht, dass der ganze Generator unbrauchbar wird, nur weil ein Teil davon abgeschattet ist.
Ein ähnliches Problem hat man mit der Parallelschaltung übrigens auch. Wenn das eine Panel z.B. 18 V liefert, das andere aber nur wenig weil abgeschattet, würde ein Strom rückwärts durch den abgeschatteten Teil fliessen (= Verlust). Um das zu verhindern, baut man nach jedem Panel Serie- Dioden ein (Anode an Panel- Plus, Kathode ist Ausgang).
Dadurch handelt man sich aber ein Problem ein: Die Entkoppeldioden verursachen auch im Normalbetrieb (d.h. keine Teilabschattung) immer Verluste, die berechnen sich mit Dioden- Schwellspanung mal Strom, Beispiel: 0.5V mal 5 A = 2.5W. Die Schwellspannung ist vereinfacht betrachtet unabhängig vom Durchlasstrom, d.h. der Verlust steigt (immerhin nur...) linear mit dem Strom.
Bei der Serieschaltung der Panels kommt die Parallel- Diode nur dann zum Einsatz, wenn es eine Abschattung gibt. Das bedeutet, der Gesamtwirkungsgrad der Anlage im nicht- teilabgeschatteten Betrieb ist besser, im teilabgeschatteten Betrieb aber gleich wie bei der Paralleschaltung. Bei zwei Panels liegt dann eine Diode in Serie zum nicht abgeschatteten Teil, hat man 3 Stück und zwei sind abgeschattet, sind es zwei Dioden, d.h. der Verlust ist dann doppelt so gross wie bei der Parallelschaltung.
Vielleicht muss man sich die beiden Schemata mal aufzeichnen, um das nachvollziehen zu können.
Wie man es macht, ein einziges, für jeden gültiges Optimum gibt es nicht, bzw. wie schon angemerkt, es hängt von der Situation ab, in der man sich befindet und bei einem WoMo kann man die Abschattung sowieso nicht planen.
Ich würde zu einer Serieschaltung mit MPP- Regler greifen. Warum :
- weniger Verluste bei nicht- Teilabschattung
- kleinere Ströme in der Leitung zum Regler
dadurch entweder kleinere Verluste (dickes Kabel) oder weniger Gewicht und Kosten (dünnes Kabel)
Gruss