Runder einen Gefallen und installiere für die Spannungsversorgung gleich 6mm2.
Rüdiger, ja mehr ist in dem Fall besser als weniger.
Bei 5A Dauerstrom und ggf 15A Anlaufstrom für ein paar ms ist 6qmm dann doch gut überdimensioniert. Das Originalkabel am Kühlschrank in #7 ist 1,5qmm und 2m lang (bei fast doppelter Leistung). 2,5qmm max 4qmm müssten bei 2m Entfernung reichen. Bei 6m Entfernung gerne 6qmm
Edit: der Spannungsabfall auf 2m Leitung bei 5A und 15qmm ist doch nur <0,25V
U=*0,0178*l/A)*I ( erstes l Länge zweites I Strom)