Wechselrichter ohne PE

  • Was willst Du denn mit einem FI ? Wechselrichter hechselrichterat doch eine interne Absicherung.

    Und wo willst Du was "abzuwickeln" ?? Der Wechselrichter hat doch keine Kabel dran zum "abzuwickeln".

    Links unten auf der Seite mit den 2 Steckdosen ist doch die Klemme für die Erdung zum Chassis.

    Gruß Lothar

    #NochSimmaDahom#

  • Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

    Gibt ein Video auf Youtube und bei dem löst der FI nicht aus.
    In den Kommentaren hat einer was von TN Netz geschrieben, dass der FI dann wieder greift.
    Wie genau schaut eine solche Verkabelung dann aus?

    @Vancationride

  • Richtig, ein FI bringt hinter dem WR erstmal nichts, da es sich um ein IT Netz handelt, in dem keine Erde vorkommt. Unproblematisch, wenn nur ein ein Gerät benutzt wird (das IT Netz ist Erstfehlertolerant). Sobald mehrere Geräte benutzt werden wird’s gefährlich. Entweder muss aus dem IT Netz ein TN gemacht werden, oder es sollte ein Isolationswächter eingebaut werden. Dieser erkennt den ersten noch ungefährlichen Fehler und man kann sich auf die Suche nach dem Fehler machen bevor es zum zweiten lebensgefährlichen Fehler kommt.


    Am besten ein Fachmann ran lassen. Damit ist nicht zu spaßen…

  • Hallo Kiki , warum antwortest du auf einen so alten Thread und dann auch noch nicht vollständig.

    Es ist erst mal nicht falsch was du schreibst, aber wenn man die Beschreibung auf der Webseite zu dem Wechselrichter nachliest, findet man eine Fragestellung, die Aufhören lässt. Nämlich "warum lassen sich 2 Phasen an den Kontakten messen". Die Antwort zeigt dann das Problem "Der Neutralleiter entspricht hierbei nicht dem klassischen Neutralleiter in einer Hausinstallation. Bei dem Wechselrichter wird ein Netz zwischen 2 Phasen mit jeweils 115V genutzt. Gemeinsam können sie auf die gleiche Weise wie herkömmliche 230 V Steckdosen genutzt werden." (Wobei der Plural gefährlich ist)

    Der FI oder RCD funktioniert nur wenn der Strom über die Erde (im Auto das Chassis) zurück zum generator fließt. Wenn du aber ein "schwebendes" Netz hast geht das nicht und das verbinden von N mit PE geht nicht, weil es keinen N gibt.

    Besonders vertrauenserweckend kommt mir der Wechselrichter nicht vor, wenn ich das in der Beschreibung lese:

    Das ist zwar rechnerisch nicht falsch aber praktisch nicht zu erreichen.

    50% entladen ist nicht besondes gut falls das eine Nassbatterie sein sollte und bei den Strömen (ist ja ein 2000W WR) hat man eher nur 70% der Kapazität. Also der Faktor 0,3 sollte man schon ansetzen. So gerechnet ist nach 20 Minuten spätestens die Batterie leer wenn voller Dampf gezogen wird. Die 3h "verarschen" den unbedarften Käufer.

    Fazit: Dieser WR ist für einen FI (RCD) nicht geeignet.

    Gruß Markus

  • oh Mann, jetzt sind die "Rosinenpiker" unterwegs :klatsch.

    150*12/600=3 stimmt, also Rechnung Ok und Einheiten sind auch Ok (Ah*V/W=h).

    Bei der Bezeichnung hapert das Verständnis des Autors der Beschreibung aber das war ja mein Punkt :saint:.