Wer kennt in Essen oder Umgebung eine Fa., die preiswert einen vorhandenen Wechselrichter und eine Dachklimaanlage in eine vorhandene Dachöffnung einbaut?
Einbau Dachklimaanlage und Wechselrichter
-
- [ 250er ]
-
Tommy59 -
9. September 2019 um 06:28 -
Unerledigt
Die Möglichkeit zur Neuregistrierung wird am 2.04.2024 wieder frei gegeben.
Frohe Ostern uns ALLEN
Frohe Ostern uns ALLEN
-
-
Hallo.
Kann zwar nichts beitragen , habe aber trotzdem gleich eine Frage.
Wieviel Watt anschlußleistung hat die Dachklima und wie stark ist der Wechselrichter und hat er eine reine Sinuswelle oder eine modifizierte Sinuswelle????
Ich Frage weil ich selber so ein ähnliches Projekt vorhabe.
Gruß Martin
-
Hallo Martin,
Die Dachklimaanlage sollte mind. 2,5 kW haben.
Den Wechselrichter, den ich habe, ist einer mit reiner Sinuswelle und hat 3,5 kW; kurzfristig 5 kW.
Gruss, Tommy
-
Soll die Dachklima während der Fahrt laufen? Macht das die Lichtmaschine überhaupt mit?
-
-
unsere Freshjet 100 hat 440 Watt Anschlussleistung, Läuft über einen 600 VA Sinuswechselrichter auf Batterie und reicht, das Mobil innen hinreichend zu kühlen. Lima liefert ca 100W dazu, Rest geht auf Fahrzeug und Kühli.
Gruß Sven
-
Dachklimaanlage nur dafür gedacht, das Womo auf dem Platz runter zu kühlen. Während der Fahrt wäre ja blöd, im Fahrerraum ist ja Klima.
-
unsere Freshjet 100 hat 440 Watt Anschlussleistung, Läuft über einen 600 VA Sinuswechselrichter
Freshjet 100, die finde ich gar nicht
-
Frag mal bei UN Careservice in Bochum, Seilfahrt (glaube 30). Findest du auch im Netz. Oder Pieper in Gladbeck
Gruß Klaus
-
Ist warscheinlich eine Dometic FreshJet 1100 Dachklimaanlage Wohnwagen-Klimaanlage Luftverteiler weiß
-
Ist warscheinlich eine Dometic FreshJet 1100 Dachklimaanlage Wohnwagen-Klimaanlage Luftverteiler weiß
Hatte ich auch gedacht, aber wie soll das an einem 600W-WR laufen?
-
Dachklimaanlage nur dafür gedacht, das Womo auf dem Platz runter zu kühlen.
Wenn die Dachklimaanlage eine Wärmeleistung von 2,5 kW hat, dann zieht sie im Betrieb ungefähr die Hälfte davon an elektrischer Leistung. Rechne also damit, dass inklusive Wandlerverluste rund 120 A aus Deiner Batterie gezogen werden, solange die Klimaanlage läuft. Um die Klima also eine Stunde laufen zu lassen, bräuchtest Du ein voll geladenes Batteriepaket mit mindestens 240 Ah.
Hast Du soviel Batteriekapazität?
MfG
Gerhard
-
Ja, 1100, Tippfehler.
Angegeben ist sie mit Leistungsaufnahme 440 Watt. Sie läuft am Sinus-WR mit 600 VA Dauer und ich glaube, das doppelte für ggf. Anlaufstrom. Längster genutzter Betrieb bislang ca 3h während der Fahrt. Danach hat mein Batt-Computer gepiept, war auf 11,2 Volt während des Betriebs. Stieg nach Abschalten der Klima jedoch direkt wieder auf 11,9 Volt. Batterie hat 280 Ah, ist allerdings nun schon 6 Jahre alt und beginnt zu schwächeln.
Noch zur Info, meine Lima liefert 75 Ampere, versorgt neben dem Fahrzeug auch noch den Kühli mit ca 11 Ampere. Für die Klima ist da wohl kaum noch etwas übrig.
Gruß Sven
-
Da die Dachklimaanlage ja dazu da sein soll, am Tag das Womo runter zu kühlen, dürfte der Landstrom dazu reichen.
-
So, Wechselrichter (reiner Sinus / 5000 W) und Dachklimaanlage verbaut.
Wechselrichter soll dazu dienen, meine Gattin "zu befönen", wenn wir mal autark campen.
Bei der Dachklimaanlage haben wir uns für eine Truma Aventa Compact Plus entschieden, die ich dann auch gleich mit der Truma I-Net-Box verbunden habe. Jetzt kann ich von überall die Klimaanlage, die Heizung und die Wassertemperatur steuern und auch noch den Füllstand der Gasflasche ablesen
-
Hallo Tommy,
da hast du ja mit deiner Kombination aus Klima und Wechselrichter die Kollegen schön in die Irre geführt.
Hier wurde natürlich sofort der Zusammenhang gesehen und überlegt wie die Klima mit dem Wechselrichter betrieben werden kann, was von dir aber gar nicht geplant war .....
Grüße
Rainer