I
Und zur Hysterese: Die ist leider mit den "analogen" Bedienteilen relativ groß. Wenn Du daher nicht das Geld für ein CP Plus-Bedienteil in die Hand nehmen willst, dann könntest Du nur noch versuchen, den Temperaturfühler an einen Ort zu versetzen, an dem sich das Delta T stärker bemerkbar macht. Also z.B. im Bereich der Aufbautür, wenn sich dort nicht gerade ein Warmluft-Ausströmer befindet. Leider wird seitens der Womo-Hersteller bzgl. der Positionierung des Fühlers gerne gemurkst, beliebte Falsch-Einbauorte sind z.B. der Schrank, in dem sich die Heizung befindet, genau über einem Warmluft-Ausströmer, hinter einem Vorhang, etc.
MfG
Gerhard
Nein, bei mir käme ja noch die Platine dazu und dieser Preis ist unverschämt.
Bei mir sitzt der Fühler auch über der Aufbautür - direkt über einem Warmluftauslaß in der Sitzbank.
Zumindest saß er dort, denn er hängt seit dem Wochenende provisorisch woanders.
In wie weit dieses größere Delta T etwas bringt bezüglich der Hysterese wird auf den nächsten Trips zu ergründen sein.
Ansonsten habe ich nicht übel Lust, wenn sich mal die Zeit finden sollte, so ein Projekt anzugehen.